Отремонтировать блок управления сервомоторами теплого пола

Поделиться:

Куратор темы: nokianin

Отремонтировать блок управления сервомоторами теплого пола

Сообщение nokianin » 12 дек 2016, 14:51

Добрый день...
Есть 2 коммутационных блока автоматики теплого пола с функцией отключения циркуляционного насоса.

Один блок работает как положено, на втором контакты управления работой циркуляционного насоса всегда разомкнуты.
Изображение

Схема подключения автоматики и насоса:
Изображение






Схема подключения циркуляционного насоса:
Изображение

Контакты [ТА] отсюда подключаются к контактам "НАСОС" на блоке управления.
Управление сервоприводами осуществляется с помощью комнатных термостатов.
Когда температура в помещении опускается ниже установленной на термостате, идет команда на сервопривод на открывание петель отопления.
При открытии хотя бы одной петли на контурах теплого пола насос работает. Когда все контура закрываются, питание на насос размыкается.

Один блок работает как положено.
На втором работает управление сервомоторами, но контакты, замыкающие питание циркуляционного насоса всегда разомкнуты.
На блоке есть релюшка, которая щелкает при легком нажатии на плату. Но контакты при этом один фиг не замыкаются. Похоже дело в ней, хотя и не факт... На нормально работающем блоке эта же релюшка щелкает только когда нужно включить или выключить насос.
Фото релюхи:
Изображение



Более подробные фото платы тут: https://photos.google.com/share/AF1QipNrZvOosz6NhH7Die8f0KOy-izHDkAzh2ekzVb5AsMp02GjjjZjpKpKhm6WIhBQEQ?key=YzE5REMyWkZJRG11bnVwdFk4a3NSY25TeHFDMWZB


Куда обратиться у нас в Абакане, чтобы отремонтировать блок управления? Печатная плата выглядит просто. Релюху в инете вроде как тоже заказать можно.
Или может кто из накабян возьмется.
Отправлять на диагностику и ремонт в Питер очень не хочется...
Моя маленькая стройка:
https://get.google.com/albumarchive/108687145864175071575
nokianin
Активный участник
 
Сообщения: 159
Зарегистрирован: 15 май 2007, 14:06
Карма: + 7 -

Объявления

Желаете разместить? Обращайтесь: info@nakaba.ru, (3902) 26-88-46

Re: Отремонтировать блок управления сервомоторами теплого по

Сообщение SuperVisor » 12 дек 2016, 20:18

Можешь обратиться ко мне. Если светодиод "насос" горит, а насос не качает, то похоже реле неисправно. Точно такие же китайские реле стоят в блоках автомобильных сигнализаций.
Аватара пользователя
SuperVisor
Общительный
 
Сообщения: 478
Зарегистрирован: 02 май 2009, 10:27
Карма: + 4 -
Откуда: Абакан

Re: Отремонтировать блок управления сервомоторами теплого по

Сообщение nokianin » 13 дек 2016, 08:40

SuperVisor писал(а):Можешь обратиться ко мне. Если светодиод "насос" горит, а насос не качает, то похоже реле неисправно. Точно такие же китайские реле стоят в блоках автомобильных сигнализаций.

Да, все так. Светодиод "насос" горит, а насос не качает.
Сбрось в ЛС контакты, я отзвонюсь.
Моя маленькая стройка:
https://get.google.com/albumarchive/108687145864175071575
nokianin
Активный участник
 
Сообщения: 159
Зарегистрирован: 15 май 2007, 14:06
Карма: + 7 -

Re: Отремонтировать блок управления сервомоторами теплого по

Сообщение nokianin » 15 дек 2016, 15:49

Спасибо, SuperVisor, блок работает.
Моя маленькая стройка:
https://get.google.com/albumarchive/108687145864175071575
nokianin
Активный участник
 
Сообщения: 159
Зарегистрирован: 15 май 2007, 14:06
Карма: + 7 -


Вернуться в Ремонт и настройка бытовой техники, электроники и компьютеров

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1


Rambler's Top100 Яндекс.Метрика